problem s novy rozvodem
Jiri Polasek
jurp@volny.cz
Pátek Srpen 25 21:08:19 CEST 2006
Jisti se bud spolecnym prvkem pro oba kabely, nebo samostatnymi zvlast
pro kazdy kabel. Norma povoluje oboji zpusob. V pripade spolecneho
je tam vice vice podminek pro provoz.
Proto byva castejsi samostatne jisteni kazdeho kabelu zvlast.
Vice CSN 33 2000-4-473 clanek 473.2.4N1
JURP
>> Mimochodem - je problem nebo prohresek proti cemusi paralelne vest dva
>> kabely 5 x 6, misto jednoho 5 x 10???
>
>No nejsem profesional ale jen (z vlastniho zajmu) pouceny amater a zivi
>me o neco nizsi napeti a proudy. Nicmene pri rozlozeni na vice vodicu by
>v pripade preruseni jednoho doslo k pretizeni druheho. Vim, ze se u
>velkych pruzeru toto rozdeleni pouziva ale nevim jak je to provedenim a
>jistenim.
Další informace o konferenci Hw-list