problem s novy rozvodem
Petr Simek
psimek@jcu.cz
Pátek Srpen 25 20:16:55 CEST 2006
On Fri, 25 Aug 2006, Simon Cihelník wrote:
> Diky za tip!! - totez si myslim take, protoze nulovaci svorkovnice PE-N v
> rozvodnicich, u tech jsem omdlyval - nektere draty sly rukou vytahnout a
> kdybych vypravel, co je tu mozne take namerit v situacich, kdy je shozeny
> jistic, leckdo by neveril :)
Jednosussi mozna bude vzit nejakou 2kW zatez/odpor pridelat na nej snury
vypinac a paralelne multimetr. Pripojit to nekam, kouknout kolik ukazuje
multimetr, na chvili pripojit spinacem odpor a zjistit kolik to poklesne.
Kdyz ten ubytek bude moc velky tak jit bliz ke zdroji a pokus opakovat.
> Simon Cihelnik
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek@jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list