Frekvencni menic a pripojeni motoru
Milan Mlynarcik
milan.m@centrum.sk
Pondělí Srpen 21 05:57:28 CEST 2006
Pan Kuba to opisal presne, no mozno trocha zlozito.
Jednoducho - ak frekvencny menic pripojite na 1-fazovy privod 230V, aj na
vystupe bude k dipozicii iba 3 x 230V. Bezne motory teda pojdu normalne pri
zapojeni do trojuholnika. Frekvencne menice nedokazu zvysovat napatie,
opacne to ide. T.j. ak potrebujete 3x230V, da sa to aj z menica napajaneho
3x400V aj z 1 x 230V. Teoreticke pripady vyskytu 3x230V su v nasich
oblastiach mizive.
Milan Mlynarčík
P.S.: Maily od Vas su v poslednom case vzdy tak divno zmrsene (vid. koniec).
jan.kuba napsal(a):
>
>> ?? Do trojuhelnika! Civka je na 230V do hvezdy pak jsou civky
>> castecne v serii.
>> I kdyz ja mam motor na cikularce, ktery ma 3x 400 V a je do
>> trojuhelnika. ( hvezda pouze na rozbeh)
>> Takze zalezi spis na motoru, jak je konstruovan.....
>
No pockat - kdyz je to bezny motor co pripojim na 3x400V tak pokud je do
trojuhelnika tak na kazde civce je 400V a ne 230V! Pri zapojeni do
hvezdy je na civce 230V.
- --
RadekCX - http://www.cncnet.info
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
iD8DBQFE5hD00Kr+Mq3tHooRAhjoAKDMZOaHIv7fqW7oJPUJoDerTxi1sQCgswiB
59A+m6nHeEebfYw1nhqhs4s=
=ArAV
-----END PGP SIGNATURE-----
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list