Frekvencni menic a pripojeni motoru

Dee Jay deejay@email.cz
Pátek Srpen 18 21:31:40 CEST 2006


Koukám kolegové - je tu docela slušný chaos :-)

zaprvé: - podívejte se co má ten motor na štítku Y/D 400/230 třeba avšak 
viděl jsem i motory
co měly napsáno Y/D 230/400 jak je to možné netuším ale je to tak
nicméně ty 230V motory se běžně vyrábějí třeba pro 1f připojení přes 
kondenzátor

zadruhé: pokud měnič dává 3x230V nejspíš je napájen 1f  - 230V, svorky 
vývají popsány L N ale také mívá L1,L2,L3 - na to pozor  - bo jsem jednoho 
nestastníka zapojil na 400V no co si budem povídat jel asi 3sekundy - a to 
bylo naposled co jsme ho viděli .... pak jsme přemýšleli proč,než jsme si 
všimli ,že sice možno připojit 3f ,ale pouze se sdruženým napětím 230V

s pozdravem

DJ




----- Original Message ----- 
From: "Aleš Novák" <ales.novak@t-email.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, August 18, 2006 9:16 PM
Subject: Re: Frekvencni menic a pripojeni motoru


R> RVsoft napsal(a):
>> Dnes mi dorazil tento menic vcetne ridiciho panelu - mimochodem je to
>> docela velka bedna (cekal jsem to tak nejak mensi - nehledal jsem
>> rozmery protoze to neni podstatne), ale moc pekne provedene.
>>
>>
>> Nicmene chci se ujistit ze to chapu dobre - pokud vezmu nejaky
>> asychronak a budu jej chtit pripojit tak jej musim zapojit do hvezdy
>> (jine zapojeni neni mozne) vzhledem k tomu, ze je to menic 3x230V.
>>

Jestlize je max. vystupni napeti 3x240V (tezko muze byt vyssi pri
jednofazovem napajeni), tak jednoznacne do trojuhelnika. Tedy pokud je
to bezny motor 3x230/400V. Do hvezdy by musel byt v pripade, ze by
menic vyrabel 3x400V.
  Novalex


R> Jo jeste odkaz:

R> http://www.elektromotory.cz/inshop/scripts/group.asp?ItemID=552&Level=79



_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list 




Další informace o konferenci Hw-list