a co paralelne? --- Re: Lze zapojit UPS seriove? (APC 1400)
Radek Benedikt
benedikt@login.cz
Středa Srpen 9 11:33:52 CEST 2006
To nebude fungovat, pokud se nepletu RS rada není matrix provedeni a
neumi tim padem paralalni razeni. Po chvilce se synchronizace obou UPS
rozjede a pojedou v protifazi. Je to zdroj stridaveho napeti !!! Vyrovnani
proudu mezi dvemi zdroji je problem u stejnosmerneho napeti, u stridaveho do
toho vstupuje ještě faze na to je potreba nezapominat.
bye,
Radek (benedikt@lphard.cz)
> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@list.hw.cz
> [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Simon Cihelník
> Sent: Wednesday, August 09, 2006 11:20 AM
> To: HW-news
> Subject: a co paralelne? --- Re: Lze zapojit UPS seriove? (APC 1400)
>
> ...mam tu dve APC RS1500 a potreboval bych napajet jediny
> spotrebic s odberem asi 7 A (235 VAC), spickove asi 8,5 - 9
> A. Limit udany na RS1500 je pritom 6,5 A. Myslite si, ze to
> pujde?? (---> nadproudova pojistka v APC je, tzn. aktivni
> proudove omezeni take, coz znaci, ze by se mohly zdroje
> pomerne rovnomerne (dle vnitrniho odporu) o vystupni proud
> podelit - podobne jako AKU razene paralelne).
>
> Diky za nazory,
> Simon Cihelnik
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list