Re: regulace ventilátoru - 450W

aze azehw@volny.cz
Středa Srpen 2 15:37:16 CEST 2006


Když stačí stupňovitě, není třeba regulační trafo a už vůbec ne na celý 
výkon. Napětí sítě se dá snížit vhodným trafem se sek. vinutím zapojeným 
proti napětí sítě, zkrátka se to odečte (nechytejte mě za nějaký fázový 
posuv :)). Pak může například pro snížení na 180V stačit trafo nějakých 
230/50V 100VA.
AZE

----- Original Message ----- 
From: "Pavel Kadečka" <pavel.kadecka@gmail.com>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Wednesday, August 02, 2006 3:29 PM
Subject: Re: regulace ventilátoru - 450W


Nějaký regulační autotransformátory maj i tady:

http://www.eltekcz.com/img/produkty/RU1.gif
http://www.eltekcz.com/img/produkty/RU2.gif

Pro 450W by to nebylo ani moc velký (cca 130x130x90mm).

P.K.

2006/8/2, Danhard <danhard@volny.cz>:
>
>
> Ridit to do skluzu snizenim napajeciho napeti.
> Asi bych nejdriv vyzkousel vlastnosti s regulacnim transformatorem.
>
> Danhard
>
>
> Zdravím všechny
>
> vím,že se tu něčím podobným pár lidí zabývalo - potřebuji regulovat
> ventilátor na cirkulaci vzduchu kolem krbové vložky. Ventilátor má běžný
> asynchonní motor 450W 3x230V zapojený jednofázově před kondenzátor.
> Pochopitelně mohu zvolit komerční řešení,tedy koupit měnič asi za 4,5kkč 
> což
> je na domácí použití docela dost. Takže raději bych vytvořil nějaký bastl
> :-) Má někdo nápad jak snížit otáčky  ?
>
> Díky moc
>
> DJ
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


__________ NOD32 1.1546 (20060518) Information __________

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com





Další informace o konferenci Hw-list