Sklapecka ve 22kV
David Hankovec
david.hankovec@centrum.cz
Pondělí Září 12 10:56:43 CEST 2005
Takze v kratkosti:
Pokud vypadne linka bud zkratovou ochranou nebo nadproudem, popripade neuspesnym pusobenim OZ
(OZ=automatika opetovneho zapnuti, ta slouzi k tomu, ze je zjisteno, ze 3/4 poruch na vedeni
je kratkodobych, proste nekde hori oblouk, padne vetev na linku a prehori a podobne. V dusledku toho
by ale linka vypadla, proto se pouziva OZ, ktery linku vypne na 0,6 sekundy a pak ji znova zapne, pokud je to OK
nedeje se nic, pokud zkrat, nadproud trva, linka se vypne automatikou definitivne)
Ale abych se k tomu vratil, ceka se 3 minuty, ale neni to dogma
muze se i mene, a linka se znovu zapina (pri bource se ceka az 5 minut).
Pokud drzi zapnuta, jede se dal.
Pokud vypadne pripadne mam na rozvodne rozdil ve fazich, zemni spojeni a p.
linku znovu vypnu a nasleduje vyhledavani mista poruchy. Pokud jde o zemni spojeni,
kdy mezi mistem poruchy (vodicem na zemi) a rozvodnou (tlumivkou ve stredu
trafa 110/22kV) tece kapacitni proud, vetsinou se to dnes hleda postupnym vypinanim
DO usecniku.
Pokud budete v tom nakladaku, zalezi na spouste veci, ale rozhodne bud zustat vevnitr a nebo
pokud mate 100% jistotu ze je linka vypnuta rychle ven (tu jistotu ale nemate nikdy).
A kdyz uz, tak se rozhodne nedrzet nakladaku a nestoupat na zem.
No a rozhodne nevolat na kolegy aby sli bliz.....
Rozhodne co nejdriv volat na energetiku a vypnout. A pokud uz se z toho dotycny dostane ven,
ROZHODNE se k tomu nepriblizovat, byl pripad, kdy se traktorista zachranil, byl od toho daleko,
ale jeste nebyla vypnuta linka a on se nevedomky vratil zpet.....no bohuzel, krokove napeti
je u 22kV uz docela hodne vysoke.....
Kazdopade se poradne koukat, co mam nad sebou, pokud zvedam rameno jerabu, sklapecku,
nebo treba jen oru traktorem kolem sloupu v poli.
Proto je na sloupech ono obligatni "nepriblizujte se ani k vodicum na zem spadlym" nebot
pak tece vodicem kapacitni proud, ale technicky je doba provozu s touto poruchou dana pouze oteplenim
tlumivky na rozvodne. Samozrejme ze se zemnim spojenim se "nejede" a hleda se misto poruchy,
ale 3-4 minuty, nez se zjisti, ze zem je trvala je nekdy moooc dlouha doba.
David Hankovec
______________________________________________________________
> Od: prochaska@alsoft.cz
> Komu: hw-list@list.hw.cz
> CC:
> Datum: 12.09.2005 10:35
> Předmět: Re: Sklapecka ve 22kV
>
> Jaka triminutova pauza? Co se vlastne deje pote co nekdo takhle
> zkratuje nejake vedeni a jak si mam spravne zachranit zivot kdybych v
> tom nakladaku sedel sam?
Další informace o konferenci Hw-list