Spojovani transformatoru

Jaroslav Buchta buchta@compelson.cz
Pátek Září 9 16:45:56 CEST 2005


Pardon, ale proč by se nedal použít střed? Tím spojením primárů vznikne
podle me mezi trafy docela tvrdá vazba (pri tvrdem napajeni je to asi ale
stejne fuk)

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz]On
Behalf Of danhard@volny.cz
Sent: Friday, September 09, 2005 4:37 PM
To: HW-news
Subject: Re: Spojovani transformatoru


Spojit muzete, pokud potrebujete 24V, nemuzete to ale potom pouzit
treba jako vinuti s vyvedenym stredem. Primary je zapotrebi spojit
paralelne, pojistku az na spolecny privod.

Danhard

> Mam 2 sitove toroidy (stejne) s vystupem 12V. Muzu si dovolit
> spojit
> jim ty sekundary "do serie" pro ziskani 24V jak mi radili v GM
> nebo se
> se zlou potazu?
> Diky,
> Marek


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list