Vykon EI transformatoru

Štefaník Miroslav stefanikmir@volny.cz
Neděle Září 4 19:52:46 CEST 2005


Přesně tak, ale není to způsobeno přesycením trafa, alespoň pokud mluvíme o
magnetickém sycení. Sycení je dáno velikostí napětí, počtěm závitů a
průřezem mag jádra a je přibližně konstantní bez ohledu na zátěž (tedy
odebíraný proud). Naopak s vyšší zátěží se sycení mírně snižuje s ohledem na
úbytek napětí na rozptylových reaktancích.

Vinutí trafa je dimenzováno na efektivní hodnotu proudu, přesněji řečeno na
ztráty, které tento proud způsobuje na odporu vinutí.
A v tom je kámen úrazu. Při nesinusovém proudu neplatí obvyklé vztahy mezi
střední a efektivní hodnoutou, ale jsou výrazně jiné - z tohoto pohledu
horší.

Zkusím to doložit zjednodušeným výpočtem za předpokladu, že diody vedou cca
po dobu 50%, tedy úhlově 90 stupňů a proud je po tuto dobu konstantní. Je to
velké zjednodušení, ale poskytne alespoň představu o tom co se tam může dít.
Je li proud dodáván do filtr. kondu jen poloviční dobu, musí mít 2x věší
hodnotu, aby jste dosáhl požadované střední hodnoty 24A. Tedy budou to pulzy
o velikosti 48A. Jejich efektivní hodnota bude téměř 34 A (48 krát odmocnina
z 0,5 - to je ta 50% doba vedení).
Napětí, které za těchto podmínek bude na filtr. kondu bude velmi
zjednodušeně Umax krát sin45. Předpokládám, že úhel vedení bude symetricky
kolem maxima tedy diody povedou v úhlu 45 - 135 stupňů, což je 0.707Umax.
Tedy co do velikosti stejná jako ef. hodnota. A na tu je počítáno i napětí
trafa, takže v tomto jednoduchém případě by trafo mělo mít taky 19V. Když
připočtu úbytek na usměrňovači, tak bych měl cca 2V přidat.
Trafo pak vychází na 21V a 34 A, tedy 714VA.
Je to ale jen velmi zjednodušeně.

Taky zapomeňte na tu odmocninu ze 2 ve výpočtu napětí na filtračním
kondenzátoru. Ta platí jen za stavu naprázdno, kdy je úhel otevření diod 0
stupnů. Pod zatížením se hodnota napětí bude blížit střední hodnotě
usměrněného sekundárního napětí (tedy toho napětí, které by bylo za
usměrňovačem bez kondu), což je u sinusového průběhu 0,9 efektivní hodnoty.


MŠ



-----Původní zpráva-----
Od: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz]za
uživatele OK1UGA
Odesláno: 4. září 2005 13:46
Komu: HW-news
Předmět: Re: Vykon EI transformatoru


Když už se bavíme o transformátorech. S údivem jsem zjistil, že neumím
spočítat vhodné trafo pro SS zdroj. Přitom se to zdá tak jednoduché.
Řekněme, že potřebuji SS zdroj 19V 24A. To znamená stejnosměrný výkon
456W. Když počítám ztrátu na diodách usměrňovacího můstku 1,6V x 25A =
40W potřebuji výkon z trafa přibližně 496W. Celkem tedy potřebuji trafo
o výkonu 500W. Výstupní napětí st. trafa by melo být 19+1,6/odmocnina ze
2 = 14,56V. Když počítám st. proud pro plný výkon 500W výjde 500/14,56 =
34,3 A. A na tento proud by podle mě mělo být dimenzováno trafo. Firma,
u které jsem trafo objednával s mým výpočtem však nesouhlasí a tvrdí, že
  při výkonu trafa 500W dostanu na stejnosměrném výstupu zdroje 19V jen
cca 18A. To se ovšem zásadně liší od mého výpočtu. Jediný možný důvod,
který vidím, je že při nabíjení filtračního kondenzátoru tečou
krátkodobě  proudy mnohem větší a dojde k přesycení trafa, takže ve
špičkách poklesne napětí. To už ale spočítat neumím :-(.
Prozradíte mi, kde dělám chybu a jak správně trafo navrhnout :-)) ?

	Martin.