Tesla TC207
Milan Horák
stranger@tiscali.cz
Čtvrtek Září 1 16:49:19 CEST 2005
Zdar,
jen pro informaci TC207 100n je na 200V AC
Milan
POST - Nuslj1 napsal(a):
> Počítal jsem s X2, ale leží mi tu nějaké TC207 400V (nicméně jsem je už
> k síťovému napětí zkusil připojit a nic se nestalo… zatím) Koupím tedy
> ty X2. Děkuji.
>
>
>
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> *From:* hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz]
> *On Behalf Of *Danhard
> *Sent:* Thursday, September 01, 2005 2:57 PM
> *To:* HW-news
> *Subject:* Re: Tesla TC207
>
>
>
>
> 400V DC je na sit malo, aspon TC207 630V DC, nebo lepe kondy na to primo
> urcene, tridy X2.
>
>
>
> Danhard
>
> Zdravím,
>
>
>
> nevíte parametry kondenzátoru Tesla TC207? Je to 100n M 400V B5.
> Zřejmě se jedná o 400 V ss, ale nemá polaritu, je to svitek. Chtěl
> bych je použít jako filtrační na síťové napětí. Někde jsem
> zašantročil knihu s Tesla součástkami a na webu to není. Díky
>
>
>
> Jaroslav Nušl
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list