Prepinani otacek cerpadla Villo

Martin Zaruba swz@volny.cz
Čtvrtek Říjen 27 15:29:57 CEST 2005


Myslite, ze proste dochazi ke zvetseni skluzu? Ze se neprepina pocet polu?

Martin Zaruba
----- Original Message ----- 
From: "aze" <azehw@volny.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, October 27, 2005 2:58 PM
Subject: Re: Prepinani otacek cerpadla Villo


Zmenou napajeciho napeti.
AZE

----- Original Message ----- 
From: "Martin Zaruba" <swz@volny.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, October 27, 2005 2:05 PM
Subject: Prepinani otacek cerpadla Villo


Obehove cerpadlo Villo ma moznost prepnuti mezi tremi ruznymi otackami. Po
sundani skrinky s prepinacem a kondenzatorem pomocne faze (jde to snadno,
tri sroubky a vytazeni konektoru) vede do motoru 5 dratu. Mezi 1 a 2 se
pripojuje napajeni, mezi 1 a 4 kondenzator. V poloze prepinace I je spojen
vyvod 4 a 5, v poloze II vyvod 3 a 5 a v poloze III vyvod 2 a 5. Motor je
pochopitelne s kotvou nakratko. Nevite nekdo jak lze takto jednoduse menit
otacky / jak ma zapojene vinuti?