Meranie teploty zo 64 senzorov
Pavel Poucha
papouch@papouch.com
Úterý Říjen 25 11:08:09 CEST 2005
Ještě nápad: že by se k té uvedené krabičce PT232 udělal multiplexer z
relátek. Měří 4-vodičově, takže trochu odporu v přívodech nevadí, a Vy ty
polovodiče stejně rád nemáte :-)) I když jinak bych ho dělal z CD405X, je to
přesnější, protože mají navzájem shodnější termonapětí.
S pozdravem
Pavel Poucha
Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
----- Original Message -----
From: "Pavel Poucha" <papouch@papouch.com>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Tuesday, October 25, 2005 10:59 AM
Subject: Re: Meranie teploty zo 64 senzorov
Ale vyvija, vyvija, az sa z nas kuri.... :-))
Klidně bych Vám to nabídl, stačí vlastně upravit náš PT232 (
http://www.papouch.com/shop/scripts/_detail.asp?katcislo=0172 ) pro větší
počet vstupů, tedy to není velký problém, mux pro Pt100 jsme dělali
mnohokrát, ale teď před koncem roku toho máme tolik, že by to bylo až tak v
lednu 2006.
A jak možná víte z jiného threadu, zrovna bychom potřebovali dalšího člověka
na návrh desek, a zatím jsme nikdo použitelného nenašli. Takže opravdu by to
dříve nebylo.
S pozdravem
Pavel Poucha
Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
----- Original Message -----
From: "Daniel Valuch" <daniel.valuch@wanadoo.fr>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Tuesday, October 25, 2005 9:06 AM
Subject: Re: Meranie teploty zo 64 senzorov
Tu uz naozaj nikto nevyvija elektroniku :-) najprv sa trebalo 24 krat
pytat ci niekto nerobi linearne zdroje (uz sme objednali), teraz to zase
vyslo do stratena. Des...
b.
Daniel Valuch wrote:
>zdravim,
>mam taku otazku. Potrebujem merat teplotu utlmovych kablov, su to
>jednotky po 64ks. Pozadovana presnost staci pod 3 stupne, ako senzory by
>mali byt pouzite nejake pasivne suciastky. Vzdialenost medzi senzormi a
>elektronikou nebude mensia ako 20m. Senzor bude v jemne 'ionizovanom'
>prostredi, takze musi to byt pasivny komponent (napr. nejaka lacna
>PT100). Preferovany vystup zo zariadenia je ethernet. Dolezita
>poziadavka je cena, preto nechceme pouzit klasicke PLC ako uz mame v
>ostrom systeme (tam vychadza jeden kanal asi na 200chf).
>Samozrejme preferujeme kupu standardnych off-shelf komponentov, ale
>nebranime sa tomu ze to v spolupraci s externou firmou vyvinieme a
>postavime sami. Preferovane komponenty by sa potom dohodli neskor.
>Cakam na ponuky :-)
>b.
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>Hw-list@list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
>
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list