Meranie teploty zo 64 senzorov

Pavel Novotný novotny.pp@atlas.cz
Pondělí Říjen 24 12:44:05 CEST 2005


Nepisete pro jake teploty to chcete, ale v podstate lze pouzit PT100 treba
CRZ-2005 od Hayashi  Denko ( okolo 100Kc/ks) nejaky AD prevodnik a
multiplexer 1:64. Další moznost je K clanek ty lze nechat udelat i s tim 20m
privodnim vodicem.
Svého casu jsem delal podobny meric s ADuC 8xx,jen pro 16 cidel a fungovalo
to celkem bez vetsich problemu na podstatne vyssi presnosti nez pozadujete. 



-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Daniel Valuch
Sent: Monday, October 24, 2005 12:27 PM
To: HW-news
Subject: Meranie teploty zo 64 senzorov

zdravim,
mam taku otazku. Potrebujem merat teplotu utlmovych kablov, su to jednotky
po 64ks. Pozadovana presnost staci pod 3 stupne, ako senzory by mali byt
pouzite nejake pasivne suciastky. Vzdialenost medzi senzormi a elektronikou
nebude mensia ako 20m. Senzor bude v jemne 'ionizovanom' 
prostredi, takze musi to byt pasivny komponent (napr. nejaka lacna PT100).
Preferovany vystup zo zariadenia je ethernet. Dolezita poziadavka je cena,
preto nechceme pouzit klasicke PLC ako uz mame v ostrom systeme (tam
vychadza jeden kanal asi na 200chf).
Samozrejme preferujeme kupu standardnych off-shelf komponentov, ale
nebranime sa tomu ze to v spolupraci s externou firmou vyvinieme a postavime
sami. Preferovane komponenty by sa potom dohodli neskor.
Cakam na ponuky :-)
b.

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list








Další informace o konferenci Hw-list