zarizeni na 220V
mjfox@centrum.cz
mjfox@centrum.cz
Pondělí Říjen 10 17:39:43 CEST 2005
Nechcete to doufam komercne prodavat? Pac podle dotazu asi nemate 50-ku.
N a PE se nesmi spojit v zadnym pripade. Pokud by to navic bylo za proudovym chranicem, tak ten by okamzite vypnul.
P.K.
______________________________________________________________
> Od: milos.sula@musumperk.cz
> Komu: Hw-list@list.hw.cz
> CC:
> Datum: 10.10.2005 17:30
> Předmět: zarizeni na 220V
>
>
> Mam navrhnuty casovy spinac pro spinani napeti 220V ze site (vstup 220V
> vystup 220V). Nevite jestli je povoleno na plosnem spoji na vystupu
> propojit ochranny vodic s nulákem a nebo se musi dodrzet propojeni: nulak
> na vstupu=nulak na vystupu , ochranny kolik na vstupu=ochranny kolik na
> vystupu ?
>
> dekuji
> Milos
Další informace o konferenci Hw-list