Preruseni v PIC
Petr Zapadlo
zapadlo@melzer.cz
Pondělí Říjen 10 14:49:55 CEST 2005
> A ted druha otazka:
> Jak zajistit aby to bylo presne i po dobu komunikace s RS232 ? Kdyz
> nastane preruseni od Timer1 a to preruseni bude preruseno prerusenim od
> RS232 tak se mi prednastavi Timer1 o neco pozdeji ( po zpracovani
> obsluzne rutiny ).Sice muzu zakazat preruseni od RS232 po dobu nez
> prednastavim casovac, ale pak mi zase muze "utyct" preruseni od rs232
> nebo se pletu ?
Preruseni se radi za sebe jak prisli.
Nicmene pokud nebudete casovac nastavovat na pevno:
movlw xxxx
movwf casovac
ale budete tu hodnotu pricitat, tak vam nic neutece a nebude dochazet k
posunum v casech:
movlw xxxx
addwf casovac
S pozdravem
--