Ochrana proti prepolovani
Martin Zaruba
swz@volny.cz
Pátek Listopad 25 11:42:03 CET 2005
A nebo pokud bezkontaktni, tak treba takto?
Vhodnou volbou R bude ubytek na tranzistoru nepatrny a v zavernem smeru bude
napeti na B-E mensi nez dovolene zaverne napeti.
Martin Zaruba
----- Original Message -----
From: "jan.kuba" <jan.kuba@seznam.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, November 25, 2005 10:54 AM
Subject: Re: Ochrana proti prepolovani
Dioda a rele :-) - po zapnuti prez spravne polovanou diodu sepne rele a
premosti onu diodu.
Ubytek 0V, jednoduche dostupne, nedestruktivni, proud, napeti
jaky(e)koliv ( dle rele a diody)
MK napsal(a):
>Poradite mi spolehlivou ochranu proti prepolovani s nasledujicimi
parametry
>- napeti 3V3 .. 10V
>- proud < 250mA
>- maly ubytek (< 0,1V)
>- nedestruktivnost
>- jednoduchost
>- spolehlivost
>- dostupnost
>- nizka cena
>
>Opravdu idealni by byla kombinace s LDO 3V3
>
>S pozdravem
>MK
>
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>Hw-list@list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list