Proud nabijeni kondenzatoru

Petr Stehlik petr.stehlik@atlas.cz
Neděle Listopad 6 20:10:09 CET 2005


Kondiky a civky= pomalou a jeste pomalejsi.
Navrhuji 2x Imax pracovni, pokud vyjede mene
nez 1A tak 1A. Pri velkych kondech stejnak
dochazi pri zapinani k "opotrebovani" pojistky
a jednou odejde. 
Pokud chcete neco presnejsiho tak napr v katalogu Enika
je spousta grafu pojistek, zmerte si prubeh proudu pri nabijeni 
a hledejte v grafech co tam s ohledem na cas a proud muzete dat.
Obcas problemy vyresi maly odpor, jednotky ohmu v serii s
pojistkou.
Petr

----- Original Message ----- 
From: "Petr Zahradnik" <clexpert@clexpert.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Sunday, November 06, 2005 5:25 PM
Subject: Proud nabijeni kondenzatoru


Ahoj,

nemate nekdo po ruce nejaky vzorecek, jakou mohu dat pojistku (rychlou
nebo pomalou) do napajeciho obvodu, aby vydrzela proud kopance po
zapnuti pri nabijeni filtracniho kondenzatoru pred stabilizatorem?

Petr Zahradnik, pocitacovy expert

==========================================================
Petr Zahradnik, Computer Laboratory
Obvodova 740/14, 400 07 Usti nad Labem
telefon: 475 501 627, mobil: 602 409 601, fax: 475 511 338
web: http://www.clexpert.cz, e-mail: clexpert@clexpert.cz