Frekvencni menic

Martin Záruba swz@volny.cz
Pátek Květen 27 08:07:20 CEST 2005


Chci pouzit TC vzduch-voda nejen pro topeni, ale i pro ohrev TUV a od jara
do podzimu, kdy bude mit prebytek energie i pro ohrev vody v bazenu.
Pro TUV ale potrebuji, aby na vystupu vymeniku TC byla voda cca 55 st.
Soucasne bych ale rad dosahl co nejvyssiho COP.
1) Je spravne, ze k tomu je treba, aby chladivo, ktere se vraci do TC bylo
co nejstudenejsi (30 st)?

Jedine co mohu menit jsou pomery na sekundarni strane vymeniku. Pokud bude
voda vymenikem probihat rychle, pak pokud na vystupu potrebuji 55 st,
dosahnu po urcite dobe stavu, kdy voda, vracejici se do vymeniku bude mit
cca 50 st a tim padem i chladivo, vracejici se do TC nemuze byt studenejsi.
Pokud spomalim obeh vody vymenikem, mohu dosahnout stavu, ze na vystupu bude
pozadovanych 55 st ale vracejici se voda bude mit max 30 st a pokud se
akumulacni nadoba (s prepazkou) nahreje natolik, ze vracejici se voda je
teplejsi, TC se vypne. TIm i chladivo do TC muze mit teplotu neco pres tech
30 st.
2) Je spravna uvaha, ze tento rezim je pro TC vyhodnejsi?

Pokud ano, mohu omezit prutok vody regulaci obehoveho cerpadla mezi
vymenikem TC a akumulacni nadobou nebo vlozenim elktricky rizeneho skrticiho
ventilu.
3) Co z toho Vam pripada rozumnejsi/ekonomictejsi/jednodussi?

Dik

Martin Zaruba
----- Original Message ----- 
From: "AZE" <aze@seznam.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, May 26, 2005 7:19 PM
Subject: Re: Frekvencni menic


Co s tím chcete pohánět?
AZE

----- Original Message ----- 
From: "Martin Záruba" <swz@volny.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, May 26, 2005 6:57 PM
Subject: Re: Frekvencni menic


Potrebuji mit moznost snizit otacky z normalnich na cca 40%. Nevadil by mi
ale ani pokles vykonu, ani rozumne snizeni ucinnosti. Vzhledem ke zpetne
vazbe by asi nakonec fungovalo i snizeni napeti, (fazove rizeni), protoze
zatez je vpodstate konstantni, ale to se mi vubec nelibi i kdyz takto maly
motor by to asi snesl. Zmena frekvence mi ale pripadala lepsi. Jde mi
vice-mene o inspiraci, jak to nejlepe udelat.
Martin Zaruba
----- Original Message ----- 
From: "Lubor Otta" <butan@geoinvest.cz>
To: "'HW-news'" <hw-list@hw.cz>
Sent: Thursday, May 26, 2005 6:28 PM
Subject: RE: Frekvencni menic


Obavam se že pokud chcete regulovat otáčky ve větším rozsahu než 10%,
tak musíte použít vícefázový motor.
Lubor

----------
Od: Martin Záruba
Odesláno: 26. května 2005 16:40
Komu: HW-news
Předmět: Frekvencni menic

Nemate nekdo schema frekvencniho menice pro rizeni otacek jednofazoveho
asynchronniho motoru 220V/50W? Nechci vymyslet vymyslene a vyGooglit (to je
krasne slovo) se mi nic nepodarilo.

Martin Zaruba


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list






Další informace o konferenci Hw-list