Domaci automatizace

Pavel Novotny novotny.pp@atlas.cz
Pondělí Květen 23 12:54:22 CEST 2005


Prave jsem v rychlosti dokoncil to na co nebyl cas o vikendu (pocasi a
konjunkce planet neprali praci na PC) a tak, zde je takovy malickaty ideovy
navrh modulu pro ovladani 8 svetel. Jde o reseni I/O casti a tak MCU je jen
naznacen a takove veci jako krystal, reset,ISP a C na napajeni v schematku
nenajdete.

Zde je link , ma to mene nez 80k.
 
http://www.svarcp.cz/admin/userfiles/uschovna/Schematic%20Prints.pdf


Co dodat. 

1. snimani tlacitek 1-8, zakmitavani reseho hw tj. pomoci NAND schmtitt
trigger 74HC132 8x tj. celkem 2ks IC, jednodusim resenim by bylo 74 vynechat
a zakmity resit hardwarove, po hw strance cistsim resenim by bylo pouzit
klopny obvod s OZ + optron a celou cast tlacitek galvanicky oddelit. 
> to Tomas ta mala blbuvzdornost reseni s 74 a pouze s RC je prave v pouziti
TTL logiky a pripadne absenci galvanickeho oddeleni.

2.snimani pruchodu 0
Mozne reseni:
- male trafo 230/6V je to galvanicky oddelene , ale trafo neco stoji cca
70Kc a zebere cca 20x20x15mm
- to co casto vidim a to ruzne optrony pripojene na 230V , je to sice hezke,
ale docela dost to zere a to prakticky porad
- pouzit k napajeni cele DA stridave napeti a pruchod 0 odvodit z tohoto
napeti ( vyzaduje to pouzit stridane napajeni a klasicke trafo)
- to co jsem pouzil ja tj. primo snimat fazi pomoci 2ks 5M odporu, sice to
neni galvanicky oddelene, ale zkouseckou se klidne v zasuvce stourame a to
ma 5x mensi odpor :-], mozna by stalo za uvahu pridat jeste nejaky T a do
CPU uz cpat upraveny signal

3. fazove rizeni
Galvanicke oddeleni MCU od traku zajistuje opto triaku MOC 3023, pres ktere
se primo rizedi otevreni vykonoveho triaku. L2 C6 a R9 by se meli snazit
castecne eliminovat bordel, ktery vznika fazovym rizenim cehokoliv. C6 by se
asi mel pouzit tridy X a je otazkou jaka je ta spravna kapacita to same
plati o R9. Faze je do modulu privedena pres rekneme 16A jistic a kazda
vetev je uvnitr modulu jeste samostatne jistena 3A pojistkou.
Tranzistor Q1 a to okolo slouzi pro rizeni indikacnich LED, kdyz nic jineho
tak to v rozvadeci vypada dobre.

4. Pouzity MCU
Celkem jedno lze pouzit libovolny MCU , ktery ma dostatek nohou, podle me by
mel mit WD ( preci jen je to embendded aplikace), EEPROM pro ulozeni
zakladniho nastaveni aby modul mohl fungovat autonome pokud z libovolneho
duvodu prijde o komunikacni kanal nebo CMS. V schematu je pozit AT89C51ED2
coz je pro pripad rizeni svetel tak trochu z kanonem na vrabce, ale u jinych
modulu se jeho vykon muze vyuzit ( lze ho koupit za cca 200Kc) a mimo jine
ma hw podporu pro pripojeni klavesnice na port P1 coz lze vyzit pro snimani
tlacitek ( good by obecne reseni :-) ). Podle meho by MCU a ostatni pouzity
HW mel mit co mozna nejmensi spotrebu ( na PIC kvuli tomu neprejdu), coz u
tohoto MCU tak uplne neplati ale cca 9mA se snad da prezit.

5. RS485 
- zde by asi bylo vhodne pouzivat Low power a nizkoimpedancini budice,
kterych muze byt na lince vice nez 32.

6. Napajeni z duvodu ucinnosti a univerzalnosti reseno pro stridave i
stejnosmerne napajeni 8-24 (=30) V s step-down menicem LM2575.

It is all.

Tak zchuti do me co je lepsi resit jinak, co je uplne blbe, ...  :-)








 







PN> 1- odpor + kondenzator a zakmity resit programove (nejjednodussi, 
PN> ale ne moc
PN> blbuvzdorne)

Proc to neni blbuvzdorne (krome galvanickeho propojeni)?
SW pro osetreni 8 tlacitek ma asi 10 instrukci.

Tomas


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list








Další informace o konferenci Hw-list