Domaci automatizace
Tomáš Hamouz
hamouz@alsoft.cz
Pondělí Květen 23 11:38:41 CEST 2005
>>> 1- odpor + kondenzator a zakmity resit programove (nejjednodussi,
>>> ale ne moc blbuvzdorne)
>>
>> Proc to neni blbuvzdorne (krome galvanickeho propojeni)?
>> SW pro osetreni 8 tlacitek ma asi 10 instrukci.
>>
>>
Z> Galvanicke propojeni tam bude i s dodatecnou logikou.
Z> Mohl bych tech 10 instrukci videt?
http://www.dattalo.com/technical/software/pic/debounce.html
Omlouvam se, tech instrukci je 14 vcetene RET.
Z> Ja to resivam tak, ze v intervalu
Z> treba 10 ms testuju vstup, pokud se zmeni, nastavim citac, a kdyz zmeneny
Z> stav vstupu vydrzi rekneme deset cyklu, prohlasim ho za platny.
Tak to take funguje, 10 cyklu je zbytecne moc, staci kdyz celkova doba
vyhodnocovani je spolehlive delsi nez doba zakmitu.
Z> Muj nazor je, ze pokud se da neco osetrit softwarove, je zbytecne
Z> pridavat dalsi soucastky.
Souhlas.
Tomas