Rizeni otacek obehoveho cerpadla

Martin Záruba swz@volny.cz
Neděle Květen 15 19:42:35 CEST 2005


Zdravim,
ja si to predstavuji tak, ze ohrat se musi jen cca horni tretina nadrze (cca
200l) , kde je vymenik, jinak nebudu mit TUV. Odber vody pro podlahovku je
asi ve dvou tretinach vysky, takze dolnich 400 l zustane ze zacatku
studenych protoze voda pujde do podlahoveho topeni. Tento smer bude
podporovat druhe obehove cerpadlo vpravo na obrazku, ktere zajistuje, ze
podlahovkou proteka voda i kdyz TC v dobe vysokeho tarifu (obvykle jen jedna
hodina) nebezi. V te dobe pochopitelne nebezi ani cerpadlo elektrokotle. V
ustalenem stavu si tedy predstavuji, ze v horni casti nadoby bude asi 50 st,
na vystupu pro podlahovku okolo 35 st a dole asi 30 stupnu. Tricestny ventil
pred vystupem pro podlahovku by vetsinou byl zcela otevren, slouzi k tomu,
ze pokud by teplo podlahovkou nebylo odebirano a teplota v nadrzi by byla
prilis vysoka, nedoslo by k poskozeni podlahovky prilisnu teplotou. Nebo
myslite, ze je to zbytecna opatrnost?

Martin Zaruba
----- Original Message ----- 
From: <turby@chips.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Sunday, May 15, 2005 7:10 PM
Subject: Re: Rizeni otacek obehoveho cerpadla


Zdravim,

 jeste pred resenim rizeni otacek cerpadla bych tu nabijeci nadrz dal
 jinak, protoze takhle si nez nabijete nadrz nezatopite. Nadrz se ma
 nabijet jen pokud je prebytek energie.

 Jinak se prodavaji mala domovni cerpadla jiz s rizenim otacek.
 Pouziva se to treba na regulaci hydraulickeho tlaku v soustave.
 Teplota se vetsinou ridi smesovacim ventilem a ne regulaci rychlosti
 cerpadla.

-- 
 turby@chips.cz






Další informace o konferenci Hw-list