> Zdravim,
> 
>  kdyz jsem se pidil po nejake regulaci vytapeni pro nase baraky tak
>  jsem narazil na regulace s protokolem "OpenTherm". Ani jsem nekoukal
>  co to vsechno umi, ale minimalne to pouziva uz par vyrobcu. Nebylo by
>  rozumne pouzit neco takoveho, pokud by to bylo pouzitelne i na jine
>  zarizeni nez vytapeni? Minimalne by pak clovek mohl pripojit uz
>  existujici prvky. Tedy pokud dokumentace protokou nestoji nejake
>  penize :o)
> 
> 
	OpenTherm je sity na miru jako komunikace mezi kotlem a pokojovym
termostatem, takze ma dost jine priority nez domaci sit, napr. jak po
existujicich dvou dratech vest komunikaci a soucasne z kotle napajet
pokojovy termostat, aby nepotreboval baterky.
	Je to point-to-point spojeni a sbernici z toho neudelate, ale to ai
moc nevadi, protoze asi nebudou jina existujici zarizeni nez kotle a
termostaty. V podstate to je proudova smycka, kdy jedno zarizeni (kotel)
prepina mezi dvema urovnemi proudu a druhe (termoststat) mezi dvema urovnemi
ubytku napeti.

	Specifikaci mam, uz jsem ji kdysi nabizel, par lidem jsme ji poslal,
nedavno jsem od nekoho dokonce ziskal mirne novejsi verzi.


			Ales Zika
			CSE Spoje Pelhrimov

			http://results.cz
			e-mail: Ales.Zika@pel.br.ds.mfcr.cz
				  Ales.Zika@seznam.cz 