> multimaster se da udelat treba pres nejakou formu predavani tokenu. tj.
> napr. jeden z uzlu bude hlavni a postupne bude vsem masterum posilat
> zpravu, ze maji sbernici na definovany cas pro sebe (a oni mu budou 
> odpovidat), udelaji se
> tam timeouty, udela se tam bud pevna nebo nejaka "losovaci" volba
> hlavniho uzlu atd..
>
> nebo si ti masteri mezi sebou budou predavat token dokola a jeden z nich
> bude hlidat, jestli token opravdu porad dokola beha.
>
>> vsemozny zkraty a zprehazeni vodicu na svych vstupech (budu tahat 4 
>> draty:
>> napajeni + twisted pair),
>
> ne, v jednom paru bude zem a jeden signal a v druhem bude napajeni a
> druhy signal. obe datove linky v jednom paru se budou zbytecne rusit a
> snizi se tim dosah sbernice.

Multimaster asi nebude pripad s jednim dohlizejicim mastrem :-)))))))))
A zamichat diferencialni sbernici s napajenim pro snizeni ruseni,
to je take lahudka, to Vam nekdo poradil, nebo je to vlastni vyplod ???