Domaci automatizace
Daniel Valuch
daniel.valuch@wanadoo.fr
Čtvrtek Květen 5 15:41:35 CEST 2005
k tomuto uz niet co povedat....
Martin Tomasek wrote:
>pokud tam je 7x176 a napaji se to po dratech, co vedou vedle tech
>datovych linek, neni to pravda. proudy tecou po napajeni i zemi, takze
>je z hlediska tech 2 vedeni vicemene jedno, jak se to propoji. akorat ze
>pokud se ty draty zapoji do paru jak rikate, je to vic zarusene. pokud
>by tam nebylo napajeni a byla tam opticka izolace, souhlasil bych s
>vami.
>
>me osobne je celkem jedno, jak si ty draty kdo zapoji, akorat jak tak
>ctu ty reakce, mam zjevne odlisne zkusenosti. :-)
>
>On Thu, May 05, 2005 at 02:14:01PM +0200, Lukas Grepl wrote:
>
>
>>.. A jeste pridavaji na konec te sbernice jakejsi
>>zbytecnej odpor...
>>
>>
>
>do cca 1200baudu a pro kratke vzdalenosti je terminator nadbytecny a je
>levnejsi ho tam nedavat. ;-)
>
>btw, kdyz mate tak rad terminatory, mate doufam spravne impedancne
>prizpusobeny napajeci par vodicu?
>
>On Thu, May 05, 2005 at 02:25:59PM +0200, Danhard wrote:
>
>
>>To jste vazne vymyslel hlavou ??? :o))))
>>
>>
>
>ano, vlastni hlavou. a jak jsem pozdeji objevim, nejsem sam, kdo tohle
>zapojeni pouziva.
>
>
>
Další informace o konferenci Hw-list