Domaci automatizace

Jozef Racek Jozef.Racek@unit.sk
Čtvrtek Květen 5 14:11:09 CEST 2005


Martin Tomasek wrote:

>On Thu, May 05, 2005 at 12:31:59PM +0200, Mala Kobyla wrote:
>  
>
>>Posilhavam po RS485, ale nevim jak na ni zvladnu multimaster, jak zvladne
>>    
>>
>
>multimaster se da udelat treba pres nejakou formu predavani tokenu. tj.
>napr. jeden z uzlu bude hlavni a postupne bude vsem masterum posilat
>zpravu, ze maji sbernici na definovany cas pro sebe (a oni mu budou odpovidat), udelaji se
>tam timeouty, udela se tam bud pevna nebo nejaka "losovaci" volba
>hlavniho uzlu atd..
>
>nebo si ti masteri mezi sebou budou predavat token dokola a jeden z nich
>bude hlidat, jestli token opravdu porad dokola beha.
>
>  
>
>>vsemozny zkraty a zprehazeni vodicu na svych vstupech (budu tahat 4 draty:
>>napajeni + twisted pair),
>>    
>>
>
>ne, v jednom paru bude zem a jeden signal a v druhem bude napajeni a
>druhy signal. obe datove linky v jednom paru se budou zbytecne rusit a
>snizi se tim dosah sbernice.
>
>  
>
Ak to ma byt 485-ka tak urcite nerozbijat pary ! jeden par napajanie, 
druhy par data ! 485-ka je definovana ako vedenie
s impedanciou vedenia ( co nie je ba odpor zakoncenia, ale aj odpor 
vodicov a ich vzalomna kapacitA ) 
Z hladiska elektrickeho je to diferencialny signal, ktory nema ZIADEN 
vztah k napajaniu a v principe
na prenos dat NIE je potrebny ani prenos zeme.