Detekce sepnuti zarizeni 230V (nebo odberu proudu)

Pavel pavel_t@centrum.cz
Středa Březen 9 21:51:38 CET 2005


> a neda se ta pila spinat taky externe? Proste krabicka se stykacema
> pridelana na pilu a ten puvodni spinac porad na ON.

Pokud je to rucni pila tak jeste ze to necte nejaky bezpecnostni technik :-)

Toto bych opravdu nedoporucoval ale urcita cesta to muze byt. Tim 
vypinacem je zapnuto odsavani a privod do pily, pila se ovsem spousti az 
vlastnim spinacem, pokud se pila odlozi, rucne se vypne i "hlavni" 
vypinac. Je to nepohodlne na obsluhu ale levne a snadne. Lze to 
realizovat pouze pokud je pila potreba jen cas od casu. Pokud se tazatel 
chce vyhnout bastleni a zajistit maximalni pohodli uzivatele, doporucuji 
proudove rele tak jak zde jiz nekteri napsali (krome jiz zminenych 
vyrabi treba i OEZ, Schrack atd.). Protoze je asi zadouci nejaky dobeh 
odsavace mozno doplnit o nejaky casovy spinac pro dobeh. Vse se da 
sehnat (treba v prodejnach s elektroinstalacnim materialem) jako moduly 
na DIN listu do rozvadece, takze instalace muze byt snadna.

Pavel




Další informace o konferenci Hw-list