Dobry den.
 Prosim, muzete doporucit kde hledat ci poskytnout schema zapojeni
ridici jednotky kotlu Dakon turbo 24CT (turbo), ci emate zkusenosti s
podobnou zavadou?

Ridici jednotkaje je deska o rozmerech 10x20cm, ze tri stran osazena
konektory pro pripojeni cidel, vykonnych organu a zapalovaci jednotky.  

Vyrobce: Honeywell
Datum vyroby: 02/1999
Na desce je oznaceni: W4115B - 1192; 581698 0230; 9913V; 45005672-001;

Predpokladam, ze W4115B - 1192 je typ desky - provedeni. Jedna se o
starsi model, kde je logika rozhodovani delana na trech LM324 a jedne
LM339. Vykonova cast je realizovana pomoci 3 rele Omron. Novejsi verze
je delana na procesoru PIC a tam na desce je W4115B-1192 (SMD 0151C,
nebo SMD 0155C) - tu ale nemam, ja mam modernejsi manulal nez zarizeni.

Prvotni zavada byla v vadnem kondenzatoru v napajecim obvodu pro rele
ventilatoru splodin, to misto sepnuteho stavu kmitalo a opalovalo si
kontakty. - Vcera po 7 hodinach docasne opraveno (az rele sezenu tak ho
vymenim za nove a obvod napajeni predelam z docasneho stavu do
finalniho)

Mozna zavada: napajeci transformator (6VA, output 24V/0.33A) se hodne
hreje, odhadem 45stupnu celsia. Pri tom napaji logiku, nejaky cidla a
dve rele. Zapalovaci jednotku take nenapaji. Rele prvotni zavady
nenapaji.

Dekuji