Zdravim konferenci.
Dostal jsem za ukol vyvinout termostat do 300°C do pece. Mel by byt celkem
presny (asi tak +/-1°C, ale jestli to nejde, tak i vic). ta regulace bude
asi tak mezi 150 a 300 stupni. Budu tam mit AVRko. Ale nevim jake pouzit
cidlo. Napadlo me Pt100 ve 4vodicovem zapojeni(draty budou asi 3m). Nevite
nekdo jak resit vstupni obvody? (myslim tim proudovy napajec...-napadl me
LM334) jako ADprevodnik budu pouzivat asi ten z AVR (rozl.10bit). Nemate
nekdo tip na reseni? popripade, kde se daji koupit nejak levne ty cidla.
Predem diky za kazdou radu.