Daniel Valuch daniel.valuch@wanadoo.fr
Středa Březen 2 13:51:56 CET 2005


su asi dve principialne obmedzenia:

- jadro musi pracovat vlinearnom rezime, t.j. prud tym jednym primarnym 
zavitom ho nesmie saturovat - je to nakoniec klasicky transformator. 
Citlivost sa da zvysit vyssim poctom sekundarnych zavitov, ktore musia 
byt zatazene vhodnou impedanciou. Vysoky pocet zavitov ale nechava 
priestor pre uplatnenie sa vsetkych parazitnych javov (medzi zavitove 
kapacity, rezonancia vinutia a pod.). Kedze na primari vnucujete prud, 
na sekundari sa vypocita prud jednoducho cez zachovanie poctu 
amper-zavitov. Napatie dostanete potom jednoducho cez zatazovaci odpor a 
vnuteny prud do sekundaru

- jadro musi byt schopne preniest vsetky harmonicke (resp. minimalne 
tie, ktore vas zaujimaju). Takze pokial sledujete obdlznik s frekvenciou 
100kHz, treba pouzit jadro, ktore ma rozumne vlastnosti este niekde v 
oblasti MHz.

Ine ma nenapada, dufam ze som sa niekde nesekol :-)
b.




Kručinský Ladislav wrote:

> Zdravíčko.
> Je nějaké omezení pro snímací toroid, který dávám mezi tranzistor a 
> cívku s diodou ?
> Jinými slovy - abych zvýšil citlivost, můžu na ten toroid namotat více 
> primárních závitů než 1 - 2 ?
> Jak vůbec poznat vhodný feritový toroid pro snímač proudu - 
> předpokládám, že to nemá být železoprachový materiál ?
>
> Jinak vinul jsem 100 závitů drátu 0,3 na toroid o vnitřním průměru 8mm 
> a s člunkem to bylo za 10 minut hotové - to jenom k diskuzi, která 
> tady běžela před týdnem.
>
> /zdravim - regards - tschuess/
>
> /Ing. Ladislav Krucinsky/
> /specialista servisu/
> /Linde MH-CZ/
> /Tel.:+420 602 213 486/
>