Minář Petr 'měřák'
pminar@centrum.cz
Čtvrtek Červen 30 13:07:30 CEST 2005
Vsak o to se celou dobu snazim (zkalibrovat ji), ale ona si stale "mele"
svou, max 3 min.
APC Smart se kalibruje sama, pri vybijeni do zateze cca 50-75% maxima,
viz datasheet k UPS (nebo pokyny pro vymenu aku). Asi si neco blbe
zapamatovala, protoze jedna z novych aku byla totalne spatna (pri zatezi
neudrzela napeti), takze UPS pri zalohovani spadla behem 3s (parkrate
nez jsem na ten aku prisel).
Zkusim jeste variantu s apcupsd.
--
Petr "měřák" Minář
Radek a Petra Vickovi napsal(a):
>Vetsinou se musi UPSka po vymene baterie musi nakalibrovat - pak to dela
>takovehle blbiny.
>
>RadekCX
>
>
>
>>-----Original Message-----
>>From: hw-list-bounces@list.hw.cz
>>[mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Minář Petr 'měřák'
>>Sent: Thursday, June 30, 2005 12:34 PM
>>To: HW-news
>>Subject: Re: OT: vydrz UPS
>>
>>Prikon jsem nemeril, ale ted tady zapasim s APC Smart 1000 a
>>nejak ze sebe nechce vydat vsechno. Ma nove baterie, zatez
>>jen 400W (3/5 LED) a vydrzi 2-3 min., konecne nabijeci napeti
>>28V, konecne vybijeci 24V ???
>>Co jsem meril tu APC 700, tak tam to vyplo tusim okolo 21V.
>>Asi pujde do servisu :-(
>>
>>--
>> Petr "měřák" Minář
>>
>>