OT: vydrz UPS
aze
azehw@volny.cz
Čtvrtek Červen 30 11:33:01 CEST 2005
Neměřili jste také příkon "naprázdno" ? Jaký je při nabíjení aku a jaký po
delší době? Mě to kdysi právě u APC 700 vycházelo dost vysoko. Nevím už
přesně o jaký typ šlo, ale mělo to sinusový výstup, asi to bylo něco jako
APC700 Smart.
AZE
----- Original Message -----
From: "Minář Petr 'měřák'" <pminar@centrum.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, June 30, 2005 11:28 AM
Subject: Re: OT: vydrz UPS
Pred mesicem jsem testoval 2 UPS Apc Smart 700 (nove baterky => kalibrace).
Zatez 400W (4x100W zarovka), svitily 4/5 LEDek, jedna mela vydrz 10min.,
druha 10 1/2 min.
--
Petr "měřák" Minář
Další informace o konferenci Hw-list