Domaci automatizace - Watmetr
Jozef Racek
Jozef.Racek@unit.sk
Pondělí Červen 27 13:29:34 CEST 2005
Na prve pozretie...
Mne sa nepaci snimanie HDO - kombinacia diody a prechodu BE - asi by som
dal diodu antiparalelne k prechodu BE
v jednej polvlne vedie prechod BE, v druhej dioda.
Dodo
Pavel Novotný wrote:
>Tak jsem se pokusil navrhnout prvni modul pro svou domaci automatizaci je to
>meric spotrebovane energie s rozhranim RS-485, co by to melo umet uvadim
>nize.
>Uvitam pripadne smysluplne pripominky a namety
>
>Dekuji
>
>
>http://www.svarcp.cz/admin/userfiles/uschovna/DA-Watmeter.pdf
>
>
>
>
>Měřič spotřebované energie s RS485 rozhraním
>
>Co to umí ? (snad někdy bude umět )
>
>. Měřit a logovat spotřebovanou energii na jednotlivých fázích
>. Měřit činnou, jalovou a zdánlivou energii s přesností typicky 0.1%
>. Navrženo pro rozsah 0.05 až 25A (změnou zatěžovací ho odporu lze
>změnit až na 40A )
>. Sledovat a logovat V/N sazbu na základě stavu přijímače HDO
>. Na LCD zobrazovat, datum, čas, spotřebovanou energii v kWh a Kč,
>okamžitou spotřebu
>. 2ks relé lze programově ovládat, možné využití pro
>o ovládání na základě stavu HDO
>o časové relé
>o teoreticky by to mohlo fungovat jako nadproudové a overvoltage relé,
>ale reakční doba bude reakční doba ADE7758+ reakční doba na externí
>přerušení v MCU.
>
>Konstrukce
>
>. Cele by se to mělo vejit do krabičky na DIN listu H53 9MD 160mm x
>90mm
>. Proud je snímán proudovými transformátory PPT4/H 1000
>.
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>Hw-list@list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
Další informace o konferenci Hw-list