Domaci automatizace - Watmetr
Pavel Novotný
novotny.pp@atlas.cz
Pondělí Červen 27 12:53:04 CEST 2005
Tak jsem se pokusil navrhnout prvni modul pro svou domaci automatizaci je to
meric spotrebovane energie s rozhranim RS-485, co by to melo umet uvadim
nize.
Uvitam pripadne smysluplne pripominky a namety
Dekuji
http://www.svarcp.cz/admin/userfiles/uschovna/DA-Watmeter.pdf
Měřič spotřebované energie s RS485 rozhraním
Co to umí ? (snad někdy bude umět )
. Měřit a logovat spotřebovanou energii na jednotlivých fázích
. Měřit činnou, jalovou a zdánlivou energii s přesností typicky 0.1%
. Navrženo pro rozsah 0.05 až 25A (změnou zatěžovací ho odporu lze
změnit až na 40A )
. Sledovat a logovat V/N sazbu na základě stavu přijímače HDO
. Na LCD zobrazovat, datum, čas, spotřebovanou energii v kWh a Kč,
okamžitou spotřebu
. 2ks relé lze programově ovládat, možné využití pro
o ovládání na základě stavu HDO
o časové relé
o teoreticky by to mohlo fungovat jako nadproudové a overvoltage relé,
ale reakční doba bude reakční doba ADE7758+ reakční doba na externí
přerušení v MCU.
Konstrukce
. Cele by se to mělo vejit do krabičky na DIN listu H53 9MD 160mm x
90mm
. Proud je snímán proudovými transformátory PPT4/H 1000
.
Další informace o konferenci Hw-list