U zarizenis velkymi unikajicimi proudy je pruser ale jeste jeden, co tu
nikdo za celou debatu nezminil.

Normy totiz mluvi o tom ze pokud unikajici proud zarizeni presahuje 10 mA,
musi se pouzit jedna z techto moznosti pro pripojeni zarizeni:
1) zesilení ochrannych vodicu
2) monitorovani stavu, kdy je ochranny vodic prerusen
3) pouziti transformatoru s oodelenymi vinutimi

Ono jde totiz o stav, kdy dojde k preruseni ochranneho vodice. Pokud je
unikajicí proud 00nic tak je to v poradku, ale pokud pres ochranny vodic
tecou v provoznim stavu nejake ty proudy, tak se pri jeho přeruseni objevi
na zarizenich za prerusenim potencial, ktery byva obvykle vyssi nez
bezpecny. (Odruseni u elektroniky byva obvykle symetricke vuci PE a tak je
tam mozno ocekavat cca 120 V...)

bye,
     Radek (benedikt@lphard.cz)


-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz]On
Behalf Of Zdenek Aster
Sent: Wednesday, June 15, 2005 11:35 AM
To: HW-news
Subject: Re: proudovy chranic a impulzni zdroje


Ty zdroje nejsou nijak zvlast levne, nicmene, ty pocatecni
impulsy po zapnuti, tam jsou, jenze jsou tam specialni
omezovace, ktere nejdriv nabijou kondenzatory a
pak teprve to nebehne, protoze jinak je to nezapnutelne,
jelikoz opravdu tam v prvnich par sinusovek, je spicka
asi 20A.
Problem je ten za ja sice sve zarizeni dokazu ochranit,
nejakym chranicem, ktery to vydrzi, ale kdyz ho vemu
a potrebuju nekde pripojit, kde uz proste rozvadec
je i s chranicem, tak preci jim vzdy nepredelam
rozvadec!!! Po te bych musel nejlepe zavolat revizaka
atd atd.
Proste to je vsechno reseni, ktery je nevyhovujici,
asi se budou muset rozebrat ty zdroje a vymenit
v nich ty kondenzatory za mensi, ale tomu jsem se
chtel vyhnout.

Zdenek Aster, 240V analfabet ;-)

----- Original Message -----
From: "Pavel Rotter" <PavelRotter@newte.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Wednesday, June 15, 2005 6:56 AM
Subject: RE: proudovy chranic a impulzni zdroje


Dobrý den,

viděl bych tam 2 problémy, jeden je tzv. unikající proud tedy těch
naměřených 0.4mA a druhý je náběhový proud zdroje po zapnutí. Některé levné
spínané zdroje mají počáteční impulsní proud okolo 30A. Pokud jich je více
na jednom přívodu může to působit značné potíže. Jinak 400 zdrojů na jeden
chránič je nějak moc 400x75W=30000W tedy 30kW což je proud cca 130A při
napájení 230V nebo 43A při rozfázování. Běžné zasuvkové chrániče mívají
povolený proud přes kontakty okolo 25A.... Tedy rozdělit okruhy v nějaké
rozjišťovací skříni.