Silnoproudy problem

Martin Záruba swz@volny.cz
Úterý Červen 21 16:49:18 CEST 2005


Ze to tak bude fungovat, je jasne, takze zdravy rozum rika: proc ne. Jak je
to s predpisy si netroufam posuzovat.

Martin Zaruba
----- Original Message ----- 
From: "Jirka" <zaloha@volny.cz>
To: "konference HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Tuesday, June 21, 2005 4:15 PM
Subject: Silnoproudy problem


> Davam mistnim znalym ke zvazeni nasledujici zalezitost... Situace:
>
> 1) je k dispozici trifazova pripojka (jistic M 3x16A), stare
> ctyrvodicove zapojeni (ovalna zasuvka 25A pro vidlici se tremi kulatymi
> a jednim plochym kolikem). Pripojka je velmi "tvrda" i co se tyce zeme -
>   nachazi se primo na rozvodne skrini s elektromerem
>
> 2) je zapotrebi mit k dispozici tri jednofazova pripojeni na
> prodluzovaci snure (3x 2kW horkovzdusna pistole, celkem tedy 6kW ze
> vsech tri fazi dohromady)
>
> Uvazuji o vyvedeni jednotlivych fazi z uvedene pripojky prodluzovacim
> kabelem na tri samostatne jednofazove zasuvky  + jednu petipolovou
> trifazovou zasuvku (zapojeni je v priloze). Dotazy:
>
> a) je mozne v souladu s vykresem vest tri faze od pripojky dejme tomu
> 30m trifazovym kabelem a az pak to rozbocit na jednotlive faze?
>
> b) muze byt ten kabel petivodicovy (PE a N samostatne) a spojeni PE+N by
> bylo realizovano na vidlici pro vyse uvedenou trifazovou pripojku?
>
> c) jaky kabel pro uvedeny prikon zvolit, 2,5mm2 nebo radeji 4mm2?
>
> Podotykam, ze vlastni nazor vcelku mam, jde mi o nezavisly pohled
> ostatnich. Uvitam jak hledisko zdraveho rozumu (tedy elektrikarske), tak
> hledisko norem ("papirove").
>
> Diky
> -- 
> Jirka
>


----------------------------------------------------------------------------
----






----------------------------------------------------------------------------
----


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list





Další informace o konferenci Hw-list