proudovy chranic a impulzni zdroje
Pavel Rotter
PavelRotter@newte.cz
Středa Červen 15 06:56:56 CEST 2005
Dobrý den,
viděl bych tam 2 problémy, jeden je tzv. unikající proud tedy těch
naměřených 0.4mA a druhý je náběhový proud zdroje po zapnutí. Některé levné
spínané zdroje mají počáteční impulsní proud okolo 30A. Pokud jich je více
na jednom přívodu může to působit značné potíže. Jinak 400 zdrojů na jeden
chránič je nějak moc 400x75W=30000W tedy 30kW což je proud cca 130A při
napájení 230V nebo 43A při rozfázování. Běžné zasuvkové chrániče mívají
povolený proud přes kontakty okolo 25A.... Tedy rozdělit okruhy v nějaké
rozjišťovací skříni.
S pozdravem
Pavel Rotter
NEWTE spol. s r. o.
Jateční 847
415 01 TEPLICE
tel.: 417 536 531
fax: 417 577 865
eMail: PavelRotter@newte.cz
http://www.newte.cz
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz]On
Behalf Of Jan Kral
Sent: Tuesday, June 14, 2005 9:44 PM
To: HW-news
Subject: RE: proudovy chranic a impulzni zdroje
Na jeden chranic? :-))
JK
> Ten to vyrazi taky, tech zdroju pouzivame az
> treba 400.Nejake dalsi napady?
>
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list