Ten to vyrazi taky, tech zdroju pouzivame az
treba 400.Nejake dalsi napady?
Zdenek
----- Original Message -----
From: "Jaroslav Lukesh" <lukesh@seznam.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Tuesday, June 14, 2005 9:29 PM
Subject: Re: proudovy chranic a impulzni zdroje
Dne úterý, 14. června 2005 18:33 "Zdenek Aster" <zdenek.aster@seznam.cz>
napsal(a):
> Mam takovy problem, mam komercni
> impulzni zdroje 75W, ten ma filtracni
> kondenzatory, kdyz to zmerim, tak proti
> ochranemu vodici asi pres ne tece 0.4mA.
> To je supr do te doby nez tech zdroju vezmu
> 100 a pripojim, je pres proudovy chranic,
> ktery to samozrejme vyrazi ma nekdo nejaky
> napad co s tim nebo jak se to resi? 240V
> nemam moc rad, tak se ptam zdejsich
> odporniku ;-)
Prave proto se osazuji proudove chranice s citlivosti 100mA
--
Jaroslav Lukesh
-----------------------------------------------------------
This e-mail can not contain any viruses because I use Linux