RE: Kterak správně změřit odběr proudu za delší čas ?

Jan Matějka matejka@cat.cz
Středa Červen 1 09:19:00 CEST 2005


> prudovy bocnik - integrator - multimeter

Nebo prevodnik I/f ve stylu prilohy. Vyhoda oproti mereni na bocniku je, ze
se neprojevi offset operacniho zasilovace integratoru, ktery muze zkreslovat
mereni opravdu malych proudu. Nevyhodou, ze na vystupu (napeti na Ca) neni
konstantni napeti, ale pila, podobne jakou u spinanych zdroju. 
 
Jan Matejka