OT: Vypocet teploty v místnosti

Daniel Valuch daniel.valuch@wanadoo.fr
Úterý Červenec 26 22:13:29 CEST 2005


ano vravel som ze ide o hruby odhad, ktory vravi o tom ake je 
_minimalne_ mnozstvo vzduchu potrebneho na uchladenie daneho vykonu


Jaroslav Lukesh wrote:

>Dne úterý, 26. července 2005 21:50 Daniel Valuch <daniel.valuch@wanadoo.fr> 
>napsal(a):
>  
>
>>Len rychly odhad...
>>Vase pocitace produkuju 4kW stratoveho vykonu co je 4kJ/sec. Suchy
>>vzduch ma mernu tepelnu kapacitu priblizne 1kJ/kg.°C, a hustotu 1.168
>>kg/m^3 . Vasimi pocitacmi teda ohrejete 4kJ/sec delene  1kJ/kg.°C = 4 kg
>>vzduchu o jeden stupen kazdu sekundu. Prepocitane cez hustotu je to
>>4/1.168=3.4m^3 vzduchu o 1°C za sekundu.
>>
>>Ked zanedbame vsetko ostatne tak sa da lahko odhadnut, ze ak chcete mat
>>v miestnosti:
>>- teplotu vyssiu o 1°C od nasavaneho vzduchu potrebujete 3.4m^3 za
>>sekundu (204 m^3 za minutu)
>>- teplotu vyssiu o 3°C od nasavaneho vzduchu potrebujete 1.1m^3 za
>>sekundu (66 m^3 za minutu)
>>- teplotu vyssiu o 10°C od nasavaneho vzduchu potrebujete 0.34m^3 za
>>sekundu (20 m^3 za minutu)
>>- teplotu vyssiu o 30°C od nasavaneho vzduchu potrebujete 0.11m^3 za
>>sekundu (11 m^3 za minutu)
>>
>>Vypocet ale nekoresponduje s vami zadanymi faktami, takze som sa bud
>>niekde pomylil, alebo je problem so zadanim. Ako velky je ten ventilator?
>>    
>>
>
>neuvazujete nehomogenitu rozlozeni tepelneho zdroje. Pocitate to jakoby byla 
>mistnost protkana topnymi spiralkami.
>
>  
>




Další informace o konferenci Hw-list