Mereni chybovosti RSxxx

Michal HW michalgregor@centrum.cz
Pátek Červenec 22 15:45:15 CEST 2005


>----- Original Message ----- 
>From: "Pavel Poucha" <papouch@papouch.com>
>To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
>Sent: Friday, July 22, 2005 3:17 PM
>Subject: Re: Mereni chybovosti RSxxx


>Dobry den,

>na tuto vzdalenost a jeste pri jednosmerne komunikaci (pokud jsem to 
>spravne
>pochopil) by mela byt chybovost nulova. Procpak jste nepouzil krouceny par 
>?

Co dum dal...
Telefonni kabely maji taky kroucene pary, nevim ale jak se lisi parametry 
tel.kabel/UTP. Rychlost je mala 1200/9600Bd

>Ale i tak by to melo dopadnout dobre, stineni uzemnete.

>Ke kontrole pouzijte dalsi pocitac, a bud na konci prevedte >vystupni TTL
>signal na RS232 (MAX232), nebo si udelejte dalsi prevodnicek >RS485 - RS232 
>a
>muzete odposluchavat i v prubehu vedeni. K odposlouchavani >pouzivame 
>program
>ComPortMonitor, je ke stazeni vsude mozne, take u nas
>http://www.papouch.com/shop/scripts/_ruzne.asp (asi uprostred >stranky).
>Najdete jiste i mnoho jinych terminalu.

Terminal mam, mel jsem namysli program ktery odesle po lince hramadu packetu 
a na druhe strane je stejny program zkontroluje a pripadne spocita chybove 
data.

>Casto staci - a je i nejlepsi kontrola osciloskopem, nejlepe >digitalnim,
>nebo i analogovym s dobrou synchronizaci. Nejvice chyb totiz >nastava pri
>prechodovych jevech na zacatku paketu (zvlaste pri >odpojovanem budici - 
>ale
>to asi neni Vas pripad).

Osciloskopem jsem porovnaval odbelniky z generatoru na vstupu linky s 
obdelniky na druhem konci. Zkresleni hran minimalni a to i pri vyssich 
rychlostech.

Michal Gregor 




Další informace o konferenci Hw-list