PT100/1000

Pavel Novotny novotny.pp@atlas.cz
Pondělí Červenec 18 17:22:18 CEST 2005


Pokud pouzijete 4 vodicove zapojeni tak relativne hodne dlouhe (100m),
jedinou chybou jsou ztraty napeti v mericim paru vodicu a to co se do tohoto
paru nachyta cestou. 



-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of David Belohrad
Sent: Monday, July 18, 2005 7:05 PM
To: HW-news
Subject: Re: PT100/1000

me jenom zajimalo jak dlouhe kabely se daji pripojit aby to jeste pracovalo
rekneme s presnosti 0.5 st. C.

danhard@volny.cz wrote:

>4 - dratove pripojeni
>
>Danhard
>
>  
>
>>Zdravim,
>>potreboval bych pripojit teplotni cidlo PT1000 (nebo 100) kabely 
>>dlouhymi cca 50 metru. Je nejaka moznost jak se do da vyresit - prip. 
>>je nejaka nahradni moznost mereni teploty kterou lze pouzit?
>>(pozn: 
>>vynechte laserova reseni, prevodniky, suprmikroprocesory, tajne
>>
>>mikrokontrolery s teplotnima cidlama a reseni typu LM334 :) Vlastni 
>>merici sonda nesmi obsahovat zadne polovodice, ty se mohou 
>>nainstalovat az na ten druhy konec toho 50metroveho dratu) dikec.
>>db.
>>
>>_______________________________________________
>>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz 
>>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>    
>>
>
>
>  
>


--
-------------------------------------------
David Belohrad, Div. AB/Beam Diagnostics C.E.R.N. Site de Meyrin, CH 1211
Geneva 23 http://www.cern.ch David.Belohrad@cern.ch Tel +41.22.76.76318  Fax
+41.22.76.78200 GSM +41.76.487.3455
------------------------------------------- 

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list








Další informace o konferenci Hw-list