RE: Cidlo vlhkosti. - ještě doplnění
Pavel Kořenský
pavel.korensky@dator3.cz
Středa Červenec 6 20:07:28 CEST 2005
Ještě bych dodal, že se jedná o čidlo HIH-3610.
Má tři nožičky GND,Vcc,Vystup. Na výstupu je napětí, které se mění s
vlhkostí.
Takže stačí přidělat nějaký mikrokontrolér s A/D převodníkem nebo
jednoduchý komparátor s potenciometrem.
Čidla se prodávají buď s kalibračním listem (dražší) nebo bez něj
(lacinější).
Zdraví PavelK
> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@list.hw.cz
> [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Martin Hanek
> Sent: Wednesday, July 06, 2005 7:38 PM
> To: HW-news
> Subject: Cidlo vlhkosti.
>
>
> Dobry den,
>
> pro ovladani odvetravani v koupelne bych chtel k ventilatoru pripojit
> nejake cidlo vlhkosti. Kdyz se zvysi vlhkost nad urcitou
> (nastavitelnou)
> hodnotu, ventilator zapne, az to koupelnu odvetra, zase
> vypne. Vim, ze
> se prodavaji ventilatory i s timto cidlem, jenze muj otec jiz
> koupil bez
> cidla a ted co s tim.
> Exsituje takove cidlo jako soucastka bezne dostupna? Mam se
> snazit neco
> takoveho delat, nebo radeji koupit hotove? Google mi ukazal
> moc odkazu,
> ale nic poradneho jsem nenasel.
>
> --
>
> Martin Hanek
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list