Cidla PT 100 dostupnost + jak pripojit ?
auro
auro@netro.cz
Neděle Červenec 3 19:27:36 CEST 2005
termočlánky K (NiCr-Ni nebo CH-A) mají při 500°C a 20°C vztažné teplotě
napětí 19,842mV
termočlánky S (PtRh10-Pt) mají při 500°C a 20°C vztažné teplotě napětí
4,121mV
termočlánky J (Fe-CuNi) mají při 500°C a 20°C vztažné teplotě napětí
26,369mV
Pavel Novotný napsal(a):
>U tech PT je to definovasno takto:
>Casova odezva je doba,za kterou zareaguje senzor, aby jeho vystup byl
>adekvatni 90% zmeny zdroje.
>Pro CRZ-2005 je zmena pri mereni teploty proudiciho vzduchu rychlosti, 3m/s
>11s, rychlosti 1m/s 16s a pro vodu 0.3s.
>
>Jinak by me take zajimal dodavatel termoclanku v CR a nejake ty datasheety k
>nim.
>
>Pokud si matne pamatuji tak termoclanek typu K bude mit pri T 500C napeti
>pres 20V a to nekdy muze byt problem.
>
>
>-----Original Message-----
>From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
>Behalf Of auro
>Sent: Sunday, July 03, 2005 6:45 PM
>To: HW-news
>Subject: Re: Cidla PT 100 dostupnost + jak pripojit ?
>
>RZ-2005 reaguji s 11s zpozdenim
>------------
>11s na jaký teplotní spád nebo skokovou změnu teploty???
>
>termočlánkový spoj v závislosti na velikosti - objemu spoje (tepelná
>setrvačnost) reaguje cca do 2 sekund na skokovou změnu teploty o 1°C.
>
>
>
>zoodiskus@vol.cz napsal(a):
>
>
>
>>Take me uz napadlo zkusit termoclanek,ale nemam s nimi zadne prakticke
>>zkusenosti a podvedome si rikam zda nebudou pomale.
>>CRZ-2005 reaguji s 11s zpozdenim a to je tak maximum, ktere si mohu
>>dovolit, preci jen je to do laboratorniho pristroje.
>>
>>Kde lze v CR termoclany koupit a kde k nim lze sehnat datasheety,
>>zkusim porovnat sve predstavy s realitou :-) ?
>>
>>-----Original Message-----
>>From: hw-list-bounces@list.hw.cz
>>[mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Petr Stehlik Sent:
>>Sunday, July 03, 2005 10:20 AM
>>To: HW-news
>>Subject: Re: Cidla PT 100 dostupnost + jak pripojit ?
>>
>>Opravdu by nestacil termoclanek K?
>>Nebudou problemy s pripojenim, da se koupit i v delce 15m a pripojit ve
>>vhodnem miste. Predpokladam ze pri danem teplotnim rozsahu a mediu a
>>rychlosti nepotrebujete merit s presnosti na 0.1stupne. Petr
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>Hw-list@list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20050703/098b5907/attachment-0001.htm
Další informace o konferenci Hw-list