No, mozna je to blba pripominka, ale AT89C2051 s vyssim taktem (aby stihal vic operaci za 1s) pouzit nejde?
P.K.
______________________________________________________________
> Od: "Radek Bogusz" <bogusz@sis-spektrum.cz>
> Komu: <hw-list@list.hw.cz>
> Datum: Mon, 24 Jan 2005 10:27:47 +0100
> Předmět: RTC - odpocet casu
>
> Zdravim,
>
> mam takovy projekt, kde vyuzivam obvod RTC konkretne PCF 8583 (ma i citac
> setin sekundy), ktery komunikuje s AT892051. V projektu je treba snimat cas
> s presnosti desetiny sekundy, coz pro nacitani casu tj. od nastaveneho
> casu - vyse to neni problem (smycka stiha 13 precteni z PCF za 1 sekundu)
> ale obcas potrebuji i odpocet casu tj. od nastaveneho casu - nize.
>
> A tam vznika problem jelikoz PCF 8583 neumoznuje nejakym nastavenim v
> Control registru zmenit chovani citani casu naopak a ja to musim resit
> skenovanim zmeny setiny sekundy (citac desetiny sekundy PCF nema) a tim
> provadet odpocet a zde jiz ve smycce se stiha nacist a prevest na odpocet
> jen 8 operaci za 1 sekundu coz je nepripustne (smycka obsahuje dalsi nutne
> funcke ktere se musi vzdy provest).
>
> Reseni vidim v nalezeni nejakeho obvodu RTC, ktery umoznuje zmenit nastaveni
> na odpocet casu. Hledal jsem z dostupnych RTC obvodu, ale ani jeden toto
> neumoznuje. Nevite nekdo prosim o RTC s touto moznosti? Dalsi reseni by pak
> bylo si naprogramovat dalsi MCU ktery by tuto funkci provadel (asi by to
> bylo i levnejsi), ale jde mi o zachovani maximalni presnosti (teplotni
> nezavislost atd.)
>