Tloustka dratu - 220V rozvod
Pavel
pavel_t@centrum.cz
Úterý Leden 18 17:54:43 CET 2005
> Jsem to spatne napsal. Dvouvodicovy rozvod, kabel se tremi draty, ale jsou
> zapojeny dva.
Takze to zapojte tak ze pouzijete vsechny 3, pokud mate o kabelu pochyby
pouzijte novy, medeny, napr. CYKY 3Cx2.5 (kdy to C udava barevne znaceni
Cerna, Modra, Zelenozluta), nebo je mozno pouzit 3 samostatne vodice
(barvy opet C, M a ZZ) ale to si radeji overte nejsem si 100% jist.
Rozdeleni PEN na PE a N provedete v rozvodnici u jistice, dejte tam 2
svorkovnice (PE a N) ktere propojte, pokud budete upravovat dalsi okruhy
budete je opet delat 3 vodicove a PE a N zapojite do techto svorkovnic.
Pokud se nejedna o hlavni bytovou rozvodnici ale o podruznou, tak v
pripade kdy vsechny okruhy v podruzne jiz budou 3 vodicove provedte
propojeni s hlavni rozvodnici opet 3 vodicove a propojeni svorkovnic PE
a N v podruzne rozvodnici zruste nebot jej jiz budete mit v hlavni
rozvodnici a jiz rozdelene se nesmi slucovat.
Pokud jde o chranic, mel by u pracky byt stejne jako koupelny a
vseobecne mistnosti kde muze prijit voda do styku s elektrinou. Muzete
ale pres chranic jistit vice okruhu, pak se nevyplati chranic s jisticem
v jednom ale zvlast. Pozor ovsem na to, ze urcity svodovy proud okruhem
proteka stale a chranic by mohl nevhodne vypinat, stejne tak pres
kontakty chranice muze byt veden proud jen do urcite vyse (vyrobce udava
jako jeden z parametru), je to proto treba zvazit.
Pokud jde o dnes zde nekde zminene tahani svetelnych okruhu 2 vodicove,
tak je opet pripustne pouze 3 vodicove pripojeni svididel, vsechna pevna
svitidla (tedy lustry ne stolni lampicky do zasuvky) musi mit kostrici
bod pokud je na nich neco kovoveho resp vodiveho (samozrejme krome
vodicu a zarovky :-) ).
Pavel
P.S. kdyz uz tu bylo zmineno 230V misto 220V, coz se udava jako
jmenovite napeti site jiz > 5 let, tak se stejne tak nepouziva slova
drat ale vodic :-)