COM - problem - vyreseno
David Hankovec
david.hankovec@centrum.cz
Pátek Únor 25 17:08:51 CET 2005
No v podstate asi blbina, ale celkem zaludna. Mam na propojeni MAXe a
aplikace stineny vodic, kde jdou zily vedle sebe. Jak jsem zjistil, dochazi k
nakmitavani pri aktivite na RxD do TxD. Mel jsem vodic TxD odpojeny, na jedne
strane pres 330R na + a presto ho to dokazalo stahnout dolu tak, ze mi
sonda brala L uroven. Muselo to tam byt vzdy, ale zjistil jsem to az ted a
proc uz asi take vim. Pouzival jsem tenhle propoj jen a pouze pro propojeni s
hardwarovym UARTem jednocipu, kde predpokladam jsou schmittaky atd. Cili
pripadny mensi pokles a podobne se neprojevil. Jenze ted potrebuji
softwarovy UART u PICu, cili je to navesene primo na branu, ktera bohuzel ty
zakmity vezme. Jinak si to neumim vysvetlit.
Takze reseni - predelam kablik, stejne uz byl radne "zajety" a uvidim.
Snad jsem si neuriz ostudu, ale resi se tu kolikrat vetsi blbiny.
David Hankovec