AC1, AC3

Pavel Poucha papouch@papouch.com
Úterý Únor 22 13:58:43 CET 2005


Dekuji vsem !

S pozdravem
Pavel Poucha

Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/

----- Original Message ----- 
From: "Jozef Racek" <Jozef.Racek@unit.sk>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Tuesday, February 22, 2005 1:50 PM
Subject: Re: AC1, AC3



AC-1   neinduktivne alebo mierne induktivne zataze, odporove pece ( cos
"fi" >= 0.95
EN-60947-4
AC-3    motory s kotvou nakratko, spustanie motorov v chde ( zapnutie
spina prud 5-7 nasobok menoviteho, pri vypinani vypina menovity)
( motory s kotvou nakratko, vytahy, eskalatory, dopravniky, kompresory,
cerpadla, klimatizacie, ...)
EN-60947-4


Priklady: 16 A rele:
ziarovky - 2000W
ziarivky   1000W
AC1   4000W
AC3   900W....


Dodo

Pavel Poucha wrote:

>Dobry den,
>
>znate nekdo prosim, co znamena u rele udaj o max. proudu: 16A pro AC1, 10A
>pro AC3 ?
>
>S pozdravem
>Pavel Poucha
>
>Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list@list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list





Další informace o konferenci Hw-list