> Napadlo me pouzit obyc. sitove trafo 230/48V 0,5A (resp. 230/2x24V 2x0,5A
a zapojit sek. vinuti do serie). Cena v GESu
> 140Kc. A kdyz by se stejne trafo zapojilo i na konec - do primaru 48V a na
vystupu by bylo nejakych 10VAC, tak by se na nej
> dal povesit obyc. linearni stabilizator 78xx. Jenom si nejsem jisty
proudem na sekundaru druheho trafa... a nakonec i na primaru.
> Draty ve vinuti jsou zrejme dimenzovane na mnohem nizsi proud.

Napad je namiste, akorat obycejne sitove trafo bude velke, protoze primarni
vinuti je dimenzovano na napeti 230V, ne na 48V, proto musite pouzit kvuli
potrebnemu proudu na primarni strane 4,8x vetsi trafo.

btw: 0,5A na napajeni AP je malo, byva tak 1-2A. Pro 2A na sekundaru byste
potrebovat bezne sitove trafo cca 95VA.