power over ethernet

Pavel Poucha papouch@papouch.com
Úterý Únor 22 10:24:54 CET 2005


Nejvice naleznete na http://www.poweroverethernet.com/ .

Muzete pouzit jak datovy par, tak nevyuzity par. Pripojene zarizeni by melo 
umet obe normy, vetsinou byvaji na vstupu 2 mustky, kazdy pro jeden par a 
jejich vystup je spojen.

S pozdravem
Pavel Poucha

Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/

----- Original Message ----- 
From: "Jakub Ladman" <ladmanj@volny.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Tuesday, February 22, 2005 10:00 AM
Subject: Re: power over ethernet


Je na PoE nejaky standard? Treba jaky z dvou volnych paru se pouziva? Pouzit
oba paralelne se mi nezda jako dobre reseni, ikdyz znamena polovicni odpor
vedeni, ale nevim.
Prave navrhuji jedno zarizeni s PoE a mam to tak ze na paru na pinech 7 a 8
na RJ45 konektoru si beru AC napeti, ktere na druhe strane paru bylo 48V,
usmernuji graetzem, filtruji a zenu do flyback konvertoru jehoz vystupem je
12, 5 a 3,3V.
Jde mi o to, jestli se na tom RJ45 konektoru nemam drzet nejakeho standardu.

Diky
Jakub Ladman

On Tuesday 22 February 2005 09:23, Jan Kral wrote:
> Bezne delame, ze do spravnych dratu pustime 48V a na druhe strane je
> zarizeni, ktere umi PoE a to si to prebere. Neni potreba zadny konvertor 
> na
> strane AP a kdyz vim, ze na strane AP bude zarizeni, ktere PoE umi, tak
> nepotrebuji ani nic na strane napajeci. Cela ta slozitost se dela proto,
> aby k takto napajene lince bylo mozne pripojit jakekoliv zarizeni i ktere
> tento zpusob napajeni nepodporuje a aby to bylo odolne proti zkratu.
>
> S pozdravem JK
>
> > Premyslel jsem o pouziti WiFi HW AP a jeho napajeni po
> > ethernet kabelu. Vim, ze se to da koupit hotove, ale vychazi
> > to cenove dost vysoko.
> >
> > Kazdopadne princip je v tom, ze na jedne strane se do
> > nevyuzitych paru (nebo jednoho z nevyuzitych paru?) pusti 48V
> > (DC) a na druhe strane se spinanym zdrojem udela 5V, 9V nebo
> > jine male napeti, ktere potrebuje prislusne zarizeni. Cetl
> > jsem zminku o limitu 0,5A ethernetovym kabelem (proto tak
> > vysoke napeti 48V).
> >
> > Napadlo me pouzit obyc. sitove trafo 230/48V 0,5A (resp.
> > 230/2x24V 2x0,5A a zapojit sek. vinuti do serie). Cena v GESu
> > 140Kc. A kdyz by se stejne trafo zapojilo i na konec - do
> > primaru 48V a na vystupu by bylo nejakych 10VAC, tak by se na
> > nej dal povesit obyc. linearni stabilizator 78xx. Jenom si
> > nejsem jisty proudem na sekundaru druheho trafa... a nakonec
> > i na primaru. Draty ve vinuti jsou zrejme dimenzovane na
>
> _______________________________________________