Bezne delame, ze do spravnych dratu pustime 48V a na druhe strane je zarizeni, ktere umi PoE a to si to prebere. Neni potreba zadny konvertor na strane AP a kdyz vim, ze na strane AP bude zarizeni, ktere PoE umi, tak nepotrebuji ani nic na strane napajeci. Cela ta slozitost se dela proto, aby k takto napajene lince bylo mozne pripojit jakekoliv zarizeni i ktere tento zpusob napajeni nepodporuje a aby to bylo odolne proti zkratu.
S pozdravem JK
> Premyslel jsem o pouziti WiFi HW AP a jeho napajeni po
> ethernet kabelu. Vim, ze se to da koupit hotove, ale vychazi
> to cenove dost vysoko.
>
> Kazdopadne princip je v tom, ze na jedne strane se do
> nevyuzitych paru (nebo jednoho z nevyuzitych paru?) pusti 48V
> (DC) a na druhe strane se spinanym zdrojem udela 5V, 9V nebo
> jine male napeti, ktere potrebuje prislusne zarizeni. Cetl
> jsem zminku o limitu 0,5A ethernetovym kabelem (proto tak
> vysoke napeti 48V).
>
> Napadlo me pouzit obyc. sitove trafo 230/48V 0,5A (resp.
> 230/2x24V 2x0,5A a zapojit sek. vinuti do serie). Cena v GESu
> 140Kc. A kdyz by se stejne trafo zapojilo i na konec - do
> primaru 48V a na vystupu by bylo nejakych 10VAC, tak by se na
> nej dal povesit obyc. linearni stabilizator 78xx. Jenom si
> nejsem jisty proudem na sekundaru druheho trafa... a nakonec
> i na primaru. Draty ve vinuti jsou zrejme dimenzovane na
Další informace o konferenci Hw-list